Здравствуйте, господа, просветите. Я отопленец, книжек по ВИК не знаю, не читаю. Пошарился в нете, но ничего определённого не нашёл. Некто сказал (но не обосновал) знакомому коллеге, что расчётную температуру обратки ГВС берёт 30 для лета и 45 для зимы. Подскажите, так ли это и в каком документе или справочнике это можно поискать?
Спасибо заранее.
По-моему температура Т4 зимой и летом одинаковая.
Ну мне бы со ссылкой. Я даже, если б сам знал что-то, всё равно подтверждение в книжке искал бы.
это смотря где и какая система!У нас ЭСО летом требует 50-55С, а зимой любую, но только чтобы общая обратка была не больше 55
Вечный студент
1.11.2011, 8:08
Про 45°С зимой не понятно. Температура Т3 стандартная и от времени года не зависит, тогда почему Т4 зимой и летом должна отличаться!?
Евгений Николаевич
3.11.2011, 9:58
Господа!
всё что вы все пишите это конечно инетересно, но еть ещё более интересный дкумент, называется он очень старшно и жутко:"Приложение
к постановлению Главного государственного
санитарного врача РФ
от 7 апреля 2009 г. N 20
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Изменение
к СанПиН 2.1.4.1074-01
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы
СанПиН 2.1.4.2496-09"
В нём есть такой ужжжасный пункт 2.4, который гласит:"Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С."
Ежели ваши "специалисты" не ведают про его сущестование, то Вы то уж не поленитесь прочесть, уверяю вас всех, в нём вы найдете ну очень много интересного для себя!
Страшно, аж жуть!
Евгений Николаевич
3.11.2011, 10:33
Прям мороз по коже от чтения этого документа

))
Altelega
3.11.2011, 11:24
Цитата
не ниже 60°С и не выше 75°С.
Это в кране дома... а на выходе сколько? Мне тоже интересно. Система открытая 150/70. Какбы общая обратка есть только на зиму, а летом какая хочешь...
Т=Gt-q/G
Т-температура в конце расчетного участка
G-расход воды на участке в режиме среднего водоразбора
t-температура в начале расчетного участка
q-теплопотери трубопровода на расчетном участке
Хоть кто-то тут про болезнь "легионеров" когда-нибудь слышал? Погууглите, интересно. Температура воды в циркуляционном трубопроводе хотя бы раз в сутки во всех его точках в течении 10 минут должна быть не менее 50 С, а лучше 55 С, так как 50 С это уже нижний предел, при котором бактерии легионеллы погибают.
Цитата(@@@ @ 3.11.2011, 15:55)

Хоть кто-то тут про болезнь "легионеров" когда-нибудь слышал? Погууглите, интересно. Температура воды в циркуляционном трубопроводе хотя бы раз в сутки во всех его точках в течении 10 минут должна быть не менее 50 С, а лучше 55 С, так как 50 С это уже нижний предел, при котором бактерии легионеллы погибают.
Выше уже дали ссылку на СанПин - не ниже 60 и точка.
Так это в местах водоразбора 60С. То есть у последнего крана на последнем этаже. Дальше же циркуляционный трубопровод опускается назад в подвал и вода в нем продолжает остывать. Учитывая, что скорость воды в циркуляционном трубопроводе не рекомендована выше 0,3 м/с, и огрехи изоляции, вода при подходе к тепловому пункту вполне может остыть и ниже 50С...
СанПину следовало бы кроме указаний по температуре воды в 60С на водоразборе, дать еще указания и по температуре воды собственно в циркуляционном трубопроводе.
В СанПине видимо не знают, что вообще бывают системы ГВМ с циркуляционными трубопроводами...
Altelega
3.11.2011, 15:28
Цитата
вода при подходе к тепловому пункту вполне может остыть и ниже 50С... видимо не знают, что вообще бывают системы ГВМ с циркуляционными трубопроводами...
Она потом, либо уходит обратно в теплосеть, либо снова подогревается или смешивается до 65...
PS
А вы знаете, что при открытой системе вода подмешивается с обратки отопления? Ой, там жуть какая творится, и бавает пахнет плохо

PPS
Кстате, может кто знает как победить "запах обратки"? И откуда он вообще произрождается...
Точно, поэтому заболевания так редки. Но они возможны, если, например, теплообменник по какой-то причине подсядет, и не догреет выше 50С. Ну недодаст тепловая сеть например, а ГВС работет в режиме? Тогда бактерии прорвуться в главный стояк ГВС живыми.. Далее достаточно только зубки почистить теплой водичкой...
P.S. Открытые системы - анахронизм и издевательство над людьми...
Евгений Николаевич
7.11.2011, 11:21
Цитата(@@@ @ 3.11.2011, 16:10)

Так это в местах водоразбора 60С. То есть у последнего крана на последнем этаже. Дальше же циркуляционный трубопровод опускается назад в подвал и вода в нем продолжает остывать. Учитывая, что скорость воды в циркуляционном трубопроводе не рекомендована выше 0,3 м/с, и огрехи изоляции, вода при подходе к тепловому пункту вполне может остыть и ниже 50С...
СанПину следовало бы кроме указаний по температуре воды в 60С на водоразборе, дать еще указания и по температуре воды собственно в циркуляционном трубопроводе.
В СанПине видимо не знают, что вообще бывают системы ГВМ с циркуляционными трубопроводами...
Автор очевидно не знает, что существует такой довольно любопытный документ СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и вэтом документике есть глава 8 "расчёт водопроводной сети горячей воды", где ничго про минимальную скорость в циркуляционном трубопроводе почему-то не говориться.
В этом "бородатом" СНиПе много чего еще нету... В 85 году, по моему, в СССР кроме черных стальных труб ничего и не применяли, а для них ограничение скорости горячей воды не актуально. Их стойкость к абразивности воды высока, чего не скажешь, например, о медных трубах.